Posted by Anonymous at January 23. 2010
Hallo,

gibt es für die Ausführung ein Bemesssungstool oder Empfehlungen zur
Beschwerung der Decke in Abhängigkeit von der Dämmung ?

Grüße Dax

Re: Sommerlicher Wärmeschutz Flachdach, Warmdach

Posted by Lignotrend-Team at January 25. 2010

Hallo,


typische Empfehlungen für opake (undurchsichtige) Bauteile sind eine Temperaturamplitudendämpfung (TAD) von >25 und eine Phasenverschiebung  (PHV) von >12 Stunden - insbesondere die Forderung an die PHV sollte abhängig von der Orientierung und Nutzung gesehen werden.


Ein eigenes Bemessungstool für den Sommerlichen Wärmeschutz können wir leider nicht anbieten, für einzelne Aufbauten ist bei Angabe der entsprechenden Baustoff-Kennwerte jedoch im Einzelfall eine Ermittlung von TAD und PHV durch unsere technische Abteilung möglich.


Manche Bauphysik-Softwares ermöglichen eine Berechnung der Temperaturamplitudendämpfung und der Phasenverschiebung, häufig nach dem Matrizenmultiplikations-Verfahren von HEINDL.


Bitte beachten Sie, dass die Problematik des sommerlichen Wärmeschutzes nicht nur durch die opaken Bauteile beeinflusst wird, sondern natürlich auch durch die Grösse von Verglasungsflächen. Für eine ganzheitliche Betrachtung und realitätsnahe Berechnung der Verhältnisse empfehlen wir die Kontaktaufnahme mit einem Fachingenieur für Bauphysik.